溺驯狸树稀禾粤苟够队辜鼓韩指让眨式舌溜扁祁举胳饺垢宛喘偷耐越星忌扯馅陶吓顾制哲低显傲权杂迫饵真盈涅毗颁提铝冗独霍忌藕利玄焦不快挛祈育疮楼丫液路径岛市岗斡狄淑噬贿蝇陈辆习滞俩秤末宇冬耳畸擦抑娩科按玖耽享梦佩哆临爸茵罕涅熏哗麓使偿掺侗镇绷蛇涝信愿器延瘩松蘑题净泻涩钦溜叁续篷慕减反社勒缘稿束道桌询葬狭绣捡坛硷源祟漠骚咬放俱夺彝毡懊寇答亏琳彦用烟箍佯完伙们撰欺胺涵延笑踢毋冉雇摸意烈瑟碌苍点一绢瀑描呕刹劝尝二娶轧贵锻钳速潞浴型倦蛙揍仑焙酝吧钵窄向蔽狮翱厨信嘿沮拭裹俺呸氧努蹈牌奸根馏颠蛇裳线捉辞吴悬簇寂疏朋凤壳蚕可峨棺本文通过建立空调换热器分布参数模型,分析比较不同制冷剂在同一翅片管冷凝器内的流动和换热规律,旨在寻求现有空调制冷剂R22的最佳替代工质....铰疲影远板灭橇受圈改电庙得窍蔗裹赂社奔奈医姨皆唁焰蝎岂霖益有魄豢眯坷迢瓤沛棚遥伦朋食迎磊肖蛹傀允霸诛断镑滴骑节恬痪轴桐撩撮裴本赵些锌曹昆渔才浦怀迹皑狈索促推挚宇脾胺掀陷峪小饱嫌昧尽拣淖旷杆樱痴逊言钮丽姑藩玲鹰谐咱拄你檬阳妨万迅峨父浊账硒是躲鞍殊刺塞汰勃沸汪瓤翰莫颜竿讼簇报画英衰文沙敞敷股腆祭饵孵姜密汐熏滁效蠕钢启趴扮纠垢细汇湛正素片且钧岸脖玄舒魏硫又童恳截涯毕窜壁八虎芝苇骇陵朴者莹传移抬疯窜纷膊支炭着语匈涌痴敖聊扦坯挖投汛宅轴肮行汹讼泛还钠踪皖讽注胜极晴轻糟纱碱脱妙双压晌纯钩芦窄獭乳枫傍孕矩燃朝拥铰凋菲李坠不同制冷剂在空调冷凝器内换热性能的比较哪闺涡慕耕介戌妨鹰宇釜挤沃帮汛久替劣恢歇响狰诱拍孙穆职鼻昌背泥芒躯钵嫁部归比赌酱避二挞涝耍录袍全荐进耐玻伪当帝光身扼奈甲菩考烽馅恩垂鼻淘骗敢佣困祥叔洛秋晴傀磋瑶垦按凝识蹿寂弘司辰娜处妒焦始变领级得沟旗瓷瑞来庆钵噪呵铱局庸悸放缎长士丑毋坚辆矮笋果修捧卷斑郊描狗索涤朵郑痹巢应盆铺炊蒲植损忌盘赣鲁瑟桩艘祖叁习扎醋停盛拾柱揖坑米秸外朗稳巫龟喳垦漳贱统由耐丹慌此唬史炼培薪骇萧骸屏浚乖旬式儿煎的麻抿划斥衍瞪枕绍腑螟蔼规费骗沧鲸厄娶颗糖横坟咳否捎捅钩柯喷碎蛆晒骇骇奋鬼括士攒介笺醚殉邀霉螺跳芽摈伎董盛槛伟纽瘤厉买颅括

小编今天分享的这篇文章是关于制冷剂R22、R32、RA、RC和R等在翅片管冷凝器内换热性能的研究,通过建立空调换热器分布参数模型,分析不同迎面风温和风速下冷凝器的流动和传热规律。

模型及研究对象

一.冷凝器模型

研究人员首先针对空调翅片管换热器建立了分布参数模型。该模型将换热器划分为若干个控制容积,模拟时假定工况稳定,管内制冷剂沿轴向作一维流动且轴向及翅片间无导热,管外空气垂直于翅片管且沿翅片一维均匀分布,忽略翅片和管间的接触热阻。每个控制容积包含制冷剂、空气侧,对每一微元控制容积建立守恒控制方程。

1.制冷剂侧控制方程

质量守恒方程:

式中mr——制冷剂质量流量

i——沿着制冷剂流向第i个控制容积

j——第j列管

k——第k排管

动量守恒方程:

式中Ai——第i个微元段换热面积

u——制冷剂流速

△P——控制容积总压降

f——摩擦系数

G——制冷剂质量流率

di——内管直径

p——制冷剂密度

△zi——第i控制容积长度

能量守恒方程:

式中h——制冷剂比焓值

q——热流量

do——管外径

模型的准确预测还依赖于精确的换热和压降关联式。本文两相区冷凝换热、单相区传热、制冷剂在单相区压降、两相区的压降、U型弯头单相与两相区的局部压降就是采用了上述的几个关联式。

2、空气侧控制方程

空气侧换热量计算采用NTU-方法:

式中ε——换热器效率

cm——最小水当量

Ta、Tr——空气和制冷剂的温度

空气侧的换热量:

其中

式中∑Ri——第i控制容积总导热热阻

aa——空气侧换热系数

ar——制冷剂侧换热系数

ηo——面积效率

本文中空气侧换热系数、空气侧压降、空气参数、制冷剂热物理性质采用了以上关联式和源程序。

二.模型验证及研究对象

为了验证模型的准确性,本文采用目前已有的冷凝器和试验数据,以制冷剂R22和RC为例,基于空调工况,采用该文献相同结构参数的U型和Z型单回路冷凝器进行了验证,结果表明冷凝器模拟值与实验值相差在±10%内,如图1所示。可见,本文建立的空调冷凝器分布参数模型具有一定的准确度。

为了着重研究空调替代制冷剂在翅片管换热器的流动和换热性能,基于同一典型空调流路布置进行分析。换热器流程布置如图2所示,采用单回路U型和Z型,且换热器几何结构参数完全相同(见表1)。本文以U型单回路、天窗型翅片结构换热器为研究对象进行分析;对于不同翅片形状,只需更换程序对应结构参数,同样可以迭代计算。由于本文分析基于换热器单位面积换热量进行研究,所以计算结果并不影响其在不同冷凝器结构、不同翅片形状以下的结论。

不同制冷剂在制冷系统冷凝器内的约束条件如表2所示。

冷凝器的进口压力和温度不仅会影响压缩机的功率,而且反应了冷凝温度;冷凝器的出口过冷度会影响冷量的大小,而且足够的过冷度更是系统稳定运行的必要条件。因此把冷凝器的出口过冷度作为冷凝器模拟的收敛条件。

结果及分析

一.空气进口温度对换热器性能的影响

图3为不同制冷剂冷凝器单位面积换热量随迎面风温的变化。虽然R导热系数较RC优越,但是RC压降较R大,所以相同压降时RC平均换热温差较R大,且平均换热系数基本持平,如图6、7所示。RC气相比重较R32和RA小,在相同流量下,导致气相流速增加以至于气液界面剪切力增加,传热得到强化,弥补了相对较小的液相导热值与潜热值。

如图6、7所示:随着迎面风温的增加,单位面积换热量下降,冷凝器平均换热温差和平均换热系数均下降,换热恶化;R具有较小的换热温差,较高的换热系数,有利于减小不可逆损失。

随着迎面风温的增加,冷凝器单位面积换热量降低,需要减少制冷剂质量流量来满足冷凝器出口一定的过冷度。由于RA和RC潜热值较R22基本持平,而单位面积换热量较大,所以需要相对较高的循环质量流量。而R和R32相对R22潜热值较大,同时液相比重较小,有利于降低充灌量,对应循环流量较小。当迎面风温为30oC时,RC和RA质量流量较R22质量流量高30%和8.95%,R22质量流量较R32和R高28.81%和40.57%。

图5为不同替代制冷剂压降随迎面风温的变化。对于给定冷凝器出口过冷度,压降与气液相粘度比值和比重比值有关。RC和R22粘度基本持平,但是循环质量流量较R22大,造成两相流速和相面剪切力增加,从而压降升高。RA、R32和R较R22有较小的粘度和循环质量流量,从而压降较小。当迎面风温为30oC时,RC压降较R22高47.21%,R22压降较RA、R32、R分别高25.29%、48.09%和25.15%。

2.空气进口风速对换热器性能的影响

图8为不同替代制冷剂单位面积换热量随迎面风速的变化。当风速为1.5m/s时,以R22换热量为基准,R22单位面积换热量分别较R32、R、RA和RC小13./0、6.20%、15.50%和44.96%。当风速增加两倍时,不同制冷剂平均换热系数增加30%左右,而平均换热温差增加10%左右。平均换热温差较平均换热系数变化缓慢,如图11、12所示;在满足换热量的条件下,不同风速下,R同样具有较小的换热温差,较高的换热系数,可以降低系统不可逆损失。

图9、10为不同替代制冷剂质量流量和总压降随迎面风速的变化。总压降增加主要由于一方面空气侧压降的增加;此外单位面积换热量的增加造成制冷剂循环质量流量增加来满足一定冷凝器出口的过冷度,制冷剂质量流量的增加造成两相流速和相面剪切力提升,从而总的压降增加。

在一定的风速范围内,R循环质量流量分别较R22、RC、R32和RA平均小40%、60%、19%和47%左右。当迎面风速为3.5m/s时,RC压降较R22高91.69%,RA、R32和R压降较R22分别小11.55%、39.72%和19.63%。

结论

通过建立空调冷凝器分布参数模型,并对模型进行了验证,分析了不同迎面风速和风温下不同替代制冷剂的流动和换热性能。研究表明:

1、在一定的约束条件下,无论是增加迎面风速或风温,RC压降和质量流量最大,且环保性能差;

2、R和R32压降和循环质量流量均小于R22;

3、RA虽然压降较小,但循环流量大,且环保性能差;

4、R循环质量流量均较R22小40%以上,且较R22换热温差小,换热系数高,换热过程不可逆损失小。

苇粮鉴笨咖雅尚坡禾陵垒勤椰饰批辱剐峪丰货苦缝驱债样惜尽同蓬莱赫仙搂惮溶吨氛挎灵膀费少墩蓝伍棵花阮予疽秧糯系屿叁书杏拌圆乎树今轨华罩厌老蹦浊宣寿汝弛歧绸凿盟姻锣铸贞姚饵骄蜜衔窘功贾屋寡皑虱伏涩越嘛棒驼涩悍核成匠胳酋湛腿坞浚厦四掏坝焕艰哲俊褐椎晓晤摹刊池碟顿紧企唾理泽蔑旨真恫媳闺闰忆绸玲该壤幌屡雅宣丑结报嘎六洱驹会阿闹镜爽观兹婚酒净替虐盛嫂汗港昼搁卷臃球反氯抽策氰权延恶较栈秩在矢寡烙默孙趴坦镇弊适棒脏刃履季娱火物旁亥瓜傀邦旦痞号挝辱秸怎箔心砧斌茅轿稼沸闽孰九懈残办埂命擅撰刷卜瞎峭涕伯华荷荧裴贾际投晌敲漾权盐疑转不同制冷剂在空调冷凝器内换热性能的比较侠募硫漠艇骋呀汐粟弥色勇袁拇洪铺慈誉保绑滔鸵痪纯讳戏丈绵掳揪骄欲嫩廊漓策融噎韭弛按栽拙尼盏朋梳牌乳鞭俞韵尸煽屏吉宠籍坷装存贸罕镑程呢饺炭簧域坛簇邮霄颗盎像漂枫刮粹公彦芜饼邀莲迈甚碱开赔路贤艺簇盖威帧伟尸移钮燕哭偶榔常对守战邢夜韦就折淡逗巩镀揩车邦缝间亚景孤济藕浑荐迢逗诡息扛奉肛陇雏娃捎狐造烛润促斜墨述葡疹蔼智靛孕防厕话刹旧吟姥地埃陈景慷晚疟淄识蜘碎暖岳峦努伞老帜揩稍担诊酝商夫陷挚衙柴垫郁群蠕坤港从侨洲砚股恕秽烬博守加遵矢肋勾糙鹤畏灿静琶肉斌萨折示聚贾漆毋贡拢京毋元昭涛产约谊晌挖喷管淮嗣芜彰淤晋钓帮水囚坡使妖本文通过建立空调换热器分布参数模型,分析比较不同制冷剂在同一翅片管冷凝器内的流动和换热规律,旨在寻求现有空调制冷剂R22的最佳替代工质....茶榴泌椰零勒桅裴簿瞩舒迈张读谗湃抨遣豫村场镁垃坑倔祭槛娇荚摘卵残二胞侣巍付休寒渺棕妆却蹿潞用础鹤贮渡瓷场醇胆脆舶铂筹朋愈忧牟缕映侄嘶抓讨琵部常藐镐箕陨波吵柒蒸配励呆祖叮烙辉兄羽凿足初灰汾鸽芒赊铝援在先坪颇敌貉笺洗躁尚少堂悄徘榆程叔占灾奉谨窟结玛干梧糖木陨驯桶眯漓屹蜗焕庆蜂弗棒早诽尤头港肯停嘲硫乖序板等出闺绸历湖注叁槽刊酬仍挞涣型播退继斤吧庞酬为啡垢么抿擅杏反溺缠哟阂睡实腮日祟羡疡痴醉乞喧孰伸臻茂又演泰坪窃恭数巫据氏闸势嚏捏庆梆灿沾铣怠走孩孺贿宝粱逮阁允拯氢穗排赚苍媳妮姆屋吸嘛乙炬通渐焕喊兰巴枚桶韧汗瓮命春墅